    3. 作為電力人,你對故障錄波圖了解多少?

      提問 發帖 回復

      在我們的日常生產中經常需要通過錄波圖來分析電力系統到底發生了什么樣的故障?保護裝置的動作行為是否正確?二次回路接線是否正確?CT、PT 極性是否正確等等問題。 接下來分享一下分析錄波圖的基本方法: 1、當我們拿到一張錄波圖后,首先要大致判斷系統發生了什么故障,故障持續了多長時間。 2、以某一相電壓或電流的過零點為相位基準,查看故障前電流電壓相位關系是否正確,是否為正相序?負荷角為多少度?

      在我們的日常生產中經常需要通過錄波圖來分析電力系統到底發生了什么樣的故障?保護裝置的動作行為是否正確?二次回路接線是否正確?CT、PT 極性是否正確等等問題。


      接下來分享一下分析錄波圖的基本方法:


      1、當我們拿到一張錄波圖后,首先要大致判斷系統發生了什么故障,故障持續了多長時間。

      2、以某一相電壓或電流的過零點為相位基準,查看故障前電流電壓相位關系是否正確,是否為正相序?負荷角為多少度?

      3、以故障相電壓或電流的過零點為相位基準,確定故障態各相電流電壓的相位關系。(注意:選取相位基準時應躲開故障初始及故障結束部分,因為這兩個區間一是非周期分量較大,二是電壓電流夾角由負荷角轉換為線路阻抗角跳躍較大,容易造成錯誤分析)

      4、繪制向量圖,進行分析。


      1、單相接地短路故障錄波圖分析


      QQ圖片20190228143910.png

      分析單相接地故障錄波圖的要點:


      1、一相電流增大,一相電壓降低;出現零序電流、零序電壓。

      2、電流增大、電壓降低為同一相別。

      3、零序電流相位與故障相電流同向,零序電壓與故障相電壓反向。

      4、故障相電壓超前故障相電流約 80 度左右;零序電流超前零序電壓約 110 度左右。


      當我們看到符合第 1 條的一張錄波圖時,基本上可以確定系統發生了單相接地短路故障;若符合第 2 條可以確定電壓、電流相別沒有接錯;符合第 3 條、第 4 條可以確定保護裝置、二次回路整體均沒有問題(不考慮電壓、電流同時接錯的問題,對于同時接錯的問題需要綜合考慮,比如說你可以收集同一系統上下級變電所的錄波圖,對于同一個系統故障各個變電所錄波圖反映的情況應該是相同的,那么與其他站反映的故障相別不同的變電站就需要進行現場測試)。若單相接地短路故障出現不符合上述條件情況,那么需要仔細分析,查找二次回路是否存在問題。這里需要特別說明一下南瑞公司的 900 系列線路保護裝置,該系列保護在計算零序保護時加入了一個 78 度的補償阻抗,其錄波圖上反映的是零序電流超前零序電壓 180 度左右。


      對于分析錄波圖,第 4 條是非常重要的,對于單相故障,故障相電壓超前故障相電流約條是非常重要的,對于單相故障,故障相電壓超前故障相電流約 80 度左右;對于多相故障,則是故障相間電壓超前故障相間電流約 80  度左右;“80 度左右”的概念實際上就是短路阻抗角,也即線路阻抗角。度左右”的概念實際上就是短路阻抗角,也即線路阻抗角。


      2、兩項短路故障錄波圖分析   


      QQ圖片20190228144009.png


      分析兩相短路故障錄波圖的要點:


      1、兩相電流增大,兩相電壓降低;沒有零序電流、零序電壓。

      2、電流增大、電壓降低為相同兩個相別。

      3、兩個故障相電流基本反向。

      4、故障相間電壓超前故障相間電流約80度左右。


      若兩相短路故障出現不符合上述條件情況,那么需要仔細分析,查找二次回路是否存在問題。比如說有一條線路正常運行時負荷電流基本沒有,發生故障后保護拒動。


      對照要點分析錄波圖,前三條都滿足,但第四條不滿足,繪制出向量圖以后成了故障相間電壓滯后故障相間電流約110度左右。大家想一下,保護回路出了什么問題?通過分析可以看出保護的A相電流與B相電流接反了,但由于裝置正常運行時負荷電流基本為零,裝置不會報警。將A、B兩根電流線交換后,第四條變成滿足,證明保護裝置接線不再有問題。

      QQ圖片20190228144146.png


      所以再重申一遍:對于分析錄波圖,第4條是非常重要的,對于單相故障,故障相電壓超前故障相電流約80度左右;對于多相故障,則是故障相間電壓超前故障相間電流約80度左右;“80度左右”的概念實際上就是短路阻抗角,也即線路阻抗角。


      3、兩相接地短路故障錄波圖分析  

      QQ圖片20190228144242.png


      分析兩相接地短路故障錄波圖的要點:


      1、兩相電流增大,兩相電壓降低;出現零序電流、零序電壓。

      2、電流增大、電壓降低為相同兩個相別。

      3、零序電流向量為位于故障兩相電流間。

      4、故障相間電壓超前故障相間電流約80度左右;零序電流超前零序電壓約110度左右。


      若兩相接地短路故障出現不符合上述條件情況,那么需要仔細分析,查找二次回路是否存在問題。


      4、三相短路故障錄波圖分析


      QQ圖片20190228144402.png


      分析三相短路故障錄波圖的要點:


      1、三相電流增大,三相電壓降低;沒有零序電流、零序電壓;

      2、故障相電壓超前故障相電流約80度左右;故障相間電壓超前故障相間電流同樣約80度左右。

      • 收藏0

      • 打賞0

      申明:內容來自用戶上傳,著作權歸原作者所有,如涉及侵權問題,請點擊此處聯系,我們將及時處理!

      回復

      分享至:

      • liupoquan
        liupoquan 2019年03月01日 08:44:17 2樓
        漲知識了
        回復 0 舉報
      • hugehead2
        hugehead2 2019年03月01日 18:33:57 3樓
        總結很好,學習一下
        回復 0 舉報
      • xingye8860
        xingye8860 2019年03月02日 08:55:25 4樓
        三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,簡稱中點。中性點分電源中性點和負載中性點。由中性點引出的導線稱為中性線,簡稱中線。 如果中性點與接地裝置直接連接而
        回復 0 舉報
      • l2515848
        l2515848 2019年03月03日 15:19:13 5樓
        學習了,謝謝哈
        回復 0 舉報
      • wy18455233112
        wy18455233112 2019年03月04日 15:33:20 6樓
        學習了,謝謝哈
        回復 0 舉報
      • 自由在在的魚
        自由在在的魚 2019年03月04日 20:35:53 7樓
        學習一下也是好的哦。。。
        回復 0 舉報
      • 隱為者
        隱為者 2019年03月05日 08:18:01 8樓
        謝謝樓主的資料
        回復 0 舉報
      • fatman1234
        fatman1234 2019年03月05日 16:01:22 9樓
        這種數據調用,是不是可以用故障記錄儀實現?
        回復 0 舉報
      • 斌斌0188
        斌斌0188 2019年03月05日 17:04:59 10樓
        總結很好,學習一下,給力。要是能更深入一下就更好了
        回復 0 舉報
      • sun1bet
        sun1bet 2019年03月06日 21:51:56 11樓
        學習了   724suncity.com
        回復 0 舉報
      評論 請使用文明語言進行專業交流,惡意灌水將受到懲罰

      請先 登錄,再評論!

      加載更多資料
      TA的關注
      广东快乐10分研究
      <noframes id="f8tut"></noframes>
    4. <kbd id="f8tut"><table id="f8tut"></table></kbd>
      1. <big id="f8tut"><menuitem id="f8tut"></menuitem></big>
      2. <blockquote id="f8tut"><ruby id="f8tut"><rp id="f8tut"></rp></ruby></blockquote>

      3. <noframes id="f8tut"></noframes>
      4. <kbd id="f8tut"><table id="f8tut"></table></kbd>
        1. <big id="f8tut"><menuitem id="f8tut"></menuitem></big>
        2. <blockquote id="f8tut"><ruby id="f8tut"><rp id="f8tut"></rp></ruby></blockquote>

        3. 吉林时时大案 极速时时结果 排列五双色球3d开奖 江西时时介绍 新疆时时开奖号码公平吗 秒速飞艇幸运计划 甘肃十一选五走势图表 云南时时历史开奖记录 北京赛车计划网页 pc蛋蛋是哪个地方彩票